春兰空调故障e5代码(春兰空调在运行时出现e5怎么解决)

发布日期:2024-11-20 18:24:54 更新时间:2024-11-22 01:55:06 浏览次数:2956  

春兰空调在运行时出现e5怎么解决

定频空调的E5保护是:室外机室外空气温度传感器故障,当温度探头开路或阻值飘移大于25.85千欧时就会出现E5保护。 (开10-15分钟就停机,就应该是这个原因)。

春兰空调故障e5代码(春兰空调在运行时出现e5怎么解决)

变频空调的E5保护是:室外管温过高保护。(多在制冷状态下出现)室外风机卡死或损坏,也会造成温度过高出现E5保护。

供您参考。

更换室外环温传感器就好了,如果有人动过,看看是不是室外环温和管温插反了,绝对没错

加热室外环境温度感温头,如果感温头阻值有变化但空调还是不行,那么只有更换主板了

春兰空调故障代码 春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码

春兰空调代码 春兰空调故障代码 春兰空调代码 春兰空调故障代码

春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码

E1 排气温度过高

E2 压缩机过电流

E3 相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护

春兰KFR-22、32GA分体故障代码

显示内容 故障原因

红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障

绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常

黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路

绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护

春兰KFR-35GW/BP故障代码

E0 通讯故障

E1 室外传感器开路

E2 压缩机过载

E3 过流保护

E4 功率模块保护

E5 室外管温过高保护

E6 排气温度过高保护

E7 系统压力异常(预留)

E8 Pg电机转速异常

E9 室内管温过高

HY1系列挂机故障代码

E1 室内管温异常

E2 内风机转速异常

E3 压力过高(实为主控板异常)

故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP

显示代码 故障内容

E0 通信失败

E1 室外传感器开路.短路

E2 压缩机过载

E3 过电流

E4 IPM保护

E5 室外机管温过高

E6 排气温度过高

E7 过久压保护

E8 室内机传感器开路.短路

闪灭 亮 室外环温温度传感器异常

春兰KFR-32GW/BP故障代码

绿灯闪 室内环温异常

黄灯闪 室外机故障

黄绿红同时闪 FT断开路

红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障

绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常

黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路

绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护

黄绿红交替闪 室内外通讯故障

春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码

显示内容 故障原因

E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)

E2 压缩机过电流

E3 电源电压异常

E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常

E5 室外环温过低保护

E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常

E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路

E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路

春兰FR-180、260/S风管机故障代码

显示代码 故障原因

E0 系统高压保护

E1 二次防冻结保护

故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP

显示代码 故障内容

E0 通信失败

E1 室外传感器开路.短路

E2 压缩机过载

E3 过电流

E4 IPM保护

E5 室外机管温过高

E6 排气温度过高

E7 过久压保护

E8 室内机传感器开路.短路

新品春兰2005故障代码V系列空调

E1 排气管温度过高

E2 压缩机过电流

E3 电源相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护

请提供具体型号

定频空调的E5保护是:室外机室外空气温度传感器故障,当温度探头开路或阻值飘移大于25.85千欧时就会出现E5保护。(开10-15分钟就停机,就应该是这个原因)。变频空调的E5保护是:室外管温过高保护。(多在制冷状态下出现)室外风机卡死或损坏,也会造成温度过高出现E5保护。供您参考。

求采纳

定频空调的e5保护是:室外机室外空气温度传感器故障,当温度探头开路或阻值飘移大于25.85千欧时就会出现e5保护。 (开10-15分钟就停机,就应该是这个原因)。 变频空调的e5保护是:室外管温过高保护。(多在制冷状态下出现)室外风机卡死或损坏,也会造成温度过高出现e5保护。 供您参考。

春兰空调通电3秒钟显示E5哪位师傅能告知?

室外环境温度传感器低压保护

可能是传感器

需要用万用表量下才能确定是否坏了

E2 室内温度传感器开路或短路

E3 室内管温度传感器开路或短路

E4 室外管温度传感器开路或短路

E5 通迅故障

E6 电源相序保护

E7 过电流保护

E8 卸荷保护

E9 低电压保护

春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码

显示内容 故障原因

电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常

春兰空调故障e5代码(春兰空调在运行时出现e5怎么解决)

电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常

除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行

除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)

延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时

延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)

室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)

春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码

电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因

亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常

亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常

闪 闪 闪 水泵开关异常

亮 闪 亮 通迅异常

亮 闪 灭 过热保护

闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)

闪 亮 闪 压缩机过流保护

闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏

闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常

春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码

LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因

灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常

灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障

灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护

灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常

灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护

灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护

灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障

亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护

亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护

亮 灭 亮 亮 总电流过载保护

亮 灭 亮 灭 过压或过载保护

春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码

显示内容 故障现象

E0 室内外通信失败或信号线断

E1 室外温度传感器异常

E2 压缩机过载保护

E3 过电流保护

E4 IPM变频功率模块保护

E5 室外管温过高保护

E6 压缩机排气温度保护

E7 电源电压过高保护(50型无)

E8 室外温度传感器异常(50型无)

E9 室内管温传感器异常

春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码

显示代码 故障原因 显示内容 故障原因

E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常

E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常

E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障

E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开

E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线

E6 室内蒸发器温度过低保护

春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码

显示内容 故障原因 显示内容 故障原因

绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障

黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常

黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路

黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护

室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码

一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障

二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路

三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载

四短一长 欠压保护 E3 过流保护

五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护

六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护

春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护

显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)

0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常

0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高

0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码

0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常

0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常

0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)

0111 室外控制板与变频通讯故障

1000 电源欠压保护

春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码

E1 通讯失败

E2 压缩机大电流

E3 相序错误

E4

E5 系统压力吸气过低

春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码

E1 排气温度过高

E2 压缩机过电流

E3 相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护

你看一下是不是老鼠咬线了。

我是修春兰空调的, 像你说的这种情况 一插电就跳E5 你查一下信号线 如果说外机启动 出现E5的话 那就是低压保护 没有氟力氧(R22)了

您好! 我是一名家维技师 很高兴为您服务!!

你先检查您的室内外感温头 是否坏掉 建议替换为好 电流表测压缩机电流大不大 如不大的话 在测试外风机与内风机坏不坏 如都不坏的话就是电脑板坏掉了 换掉即可,。。

电修乐
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。